Вы должны войти, чтобы создавать сообщения и темы.

Обязательно ли наличие защиты SIP в БП? [Решено]

Можно ли покупать БП, в котором есть защиты: UVP, OVP, SCP, OTP, OPP и OCP, но при этом нету защиты SIP, и какие могут быть у этого последствия?

И ещё: читал в интернете, что ИБП - лучшая защита SIP. Так ли это?

Илья, Привет.
Если у тебя дома частые скачки напряжение, то не покупай такой БП, в любом другом случае бери, либо поставь реле напряжения дома и незнай проблем.

читал в интернете, что ИБП - лучшая защита SIP. Так ли это?

Реле напряжения в счетчике за 1к рублей или реле врежь в розетку или провод от розетки с вводного автомата, если шаришь, и никакой ИБП не нужен с защитой SIP.

Лайкнули Александр и Psydiant
АлександрPsydiant
«Любой дурак может знать. Дело в том, чтобы понять.» — Альберт Эйнштейн

Добрый день.

После первого же обрыва ноля в подъезде, купил реле напряжения. 
Тогда повезло, дома был и сразу чухнул в чём дело, вырубил автоматы сразу. Обошлось одной лампой дежурного света в коридоре. А людей в подъезде много чего тогда погорело. Поехал и купил реле напряжения и с тех пор "сплю спокойно". Бывает на броски реагирует, но лучше 5 минут подождать, чем переживать большой скачок был или нет. Таймер на 5 минут на нём выставил для холодильника, они не любят резкие запуски после отключения, им нужно время. 
Реле напряжения, лично моё мнение, нужно в каждой квартире/доме. Один раз поставил и обезопасил себя от проблем. На нём и напряжение отображается, так что можно всегда посмотреть что там в сети.

Лайкнули Sn1keRs и Psydiant
Sn1keRsPsydiant
Голова дана человеку не для того, чтобы кушать, а для того, чтобы думать.

Если у тебя дома частые скачки напряжение, то не покупай такой БП, в любом другом случае бери, либо поставь реле напряжения дома и незнай проблем.

Нет, они у нас редкость. Значит без проблем должно быть

После первого же обрыва ноля в подъезде, купил реле напряжения. Тогда повезло, дома был и сразу чухнул в чём дело, вырубил автоматы сразу. Обошлось одной лампой дежурного света в коридоре. А людей в подъезде много чего тогда погорело. Поехал и купил реле напряжения и с тех пор "сплю спокойно". Бывает на броски реагирует, но лучше 5 минут подождать, чем переживать большой скачок был или нет. Таймер на 5 минут на нём выставил для холодильника, они не любят резкие запуски после отключения, им нужно время. Реле напряжения, лично моё мнение, нужно в каждой квартире/доме. Один раз поставил и обезопасил себя от проблем. На нём и напряжение отображается, так что можно всегда посмотреть что там в сети.

Интересная точка зрения, хотя не помню чтобы у меня или моих соседей хоть раз что-то загоралось из электроники. Может потом я куплю, но скорее даже не для компа, а чтобы дом не сгорел к чертям

Илья, хватит и одного раза. Когда ноль в подъезде отгорает, в розетке становится 380 вольт. И сгорит всё, что включено. При чём - это не гарантия, а бегать судить УК устанешь.

Лайкнул Psydiant
Psydiant
Голова дана человеку не для того, чтобы кушать, а для того, чтобы думать.

Или на ближайшей подстанции отгорит, все, каюк всему, может спасти сетевой фильтр в редких случаях с плавким одноразовым предохранителем от скачков напряжения, в общем либо реле ставь, либо хороший фильтр сетевой, что-то из этого должно быть хотя бы.

Лайкнул Psydiant
Psydiant
«Любой дурак может знать. Дело в том, чтобы понять.» — Альберт Эйнштейн

Обязательно задумаюсь над установкой реле, хотя я ещё посмотрю, вдруг он уже у меня стоит, а я дурак не помню XD

Ну спасибо, гудбай пока

Приветствую. Можете показать как это реле в счётчике должно выглядеть чтобы понял что покупать и куда устанавливать? Его украсть могут если в подъезде оставить в щитке.

Александр, Привет.
Вот так, украсть могут(хотя фиг знает кому это надо), но чтоб украсть, никого дома не должно быть, а то засекут). В принципе украсть не проблема, вводный автомат отключается, 4 болта у реле и выдернул реле из DIN рейки, поэтому лучше электро щит защитный собирать дома, тянется с щита в подъезде провод до вводного автомата дома и подключается по схеме уже вот такой.

Лайкнули Александр и Psydiant
АлександрPsydiant
«Любой дурак может знать. Дело в том, чтобы понять.» — Альберт Эйнштейн

Щиток вообще крайне желательно в квартире иметь. И для контроля и для оперативного отключения, если требуется. 
Всё, что до счётчика, включая сам счётчик, если он новый - это сфера ответственности поставщика электричества. 
Всё, что после счётчика - это уже сфера ответственности собственника помещения.

Лайкнули Александр и Psydiant
АлександрPsydiant
Голова дана человеку не для того, чтобы кушать, а для того, чтобы думать.

Всем Привет!
Интересная тема. Спасибо за подробную информацию, про реле я что то подзабыл, надо бы поставить. А при каких условиях реле может перестать работать и можно ли заранее определить выход из строя?

Лайкнул Александр
Александр

Psydiant, Привет.
Может само по себе перестать работать(света не будет в квартире😅), заранее узнать никак, но можно купить реле с байпасом, когда выйдет из строя то пустит линию по запасному ходу и не вырубит свет в квартире, а ты будешь знать что он помер и просто поменяешь потом.

Лайкнул Psydiant
Psydiant
«Любой дурак может знать. Дело в том, чтобы понять.» — Альберт Эйнштейн
Цитата: Mikhail от 05.02.2025, 14:31

Psydiant, Привет.
Может само по себе перестать работать(света не будет в квартире😅), заранее узнать никак, но можно купить реле с байпасом, когда выйдет из строя то пустит линию по запасному ходу и не вырубит свет в квартире, а ты будешь знать что он помер и просто поменяешь потом.

Понял Михаил Спасибо!)